Перейти к содержимому


- - - - -

Горгаз, а где же газ?


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 126

#21 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 08:25

Просмотр сообщенияmister сказал:

,а какая температура в системе отопления у тебя ?
Посмотрел - сейчас 77 градусов (а рабочая котла 85), в доме 19 (а должно быть 23). Комфорка на варочной плите горят вяленько...
Для меня 19 градусов - очень холодно! Я простуженный наполовину, третий день насморк и постоянно болит голова.

#22 mister

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 1 081
  • Регистрация: 12 июл 2010 19:51
  •  
  • Мужчина
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 08:31

Юр ,если честно при такой температуре теплоносителя,  в трусах  ходить можно ,у меня сейчас около 55 градусов, в доме тепло, 24 градуса.Может правда нужно копать в сторону  сбережения ?

Сообщение отредактировал mister: 13 Декабрь 2013 - 08:31


#23 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 08:38

mister, дом - почти мой ровестник. Да еще и сильно пострадал в потоп 2002 года. У меня ремонт идет до сих! З.п. маленькая, много не отложишь. Какой тут утеплять? Тем более, я ЗНАЮ, что когда давление в норме, то моя система очень даже работоспособная.

#24 Student

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 56
  • Регистрация: 18 май 2010 15:06
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:06

Просмотр сообщенияNjcs (13 Декабрь 2013 - 08:25) писал:

Посмотрел - сейчас 77 градусов (а рабочая котла 85), в доме 19 (а должно быть 23). Комфорка на варочной плите горят вяленько...
Для меня 19 градусов - очень холодно! Я простуженный наполовину, третий день насморк и постоянно болит голова.
У вас на самом деле большие потери тепла или недостаточное кол-во радиаторов.
Какая температура установленна на котле 85 градусов?
Проверьте ЛС.

#25 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:20

Student, спасибо за быстрый отклик. Хорошо бы сразу добавить даление, а то когда в январе стукнет -25 будет совсем невмоготу...

#26 Student

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 56
  • Регистрация: 18 май 2010 15:06
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:42

Просмотр сообщенияNjcs (13 Декабрь 2013 - 09:20) писал:

Student, спасибо за быстрый отклик. Хорошо бы сразу добавить даление, а то когда в январе стукнет -25 будет совсем невмоготу...
Не факт, что проблема в "винтеле".
Точнее всего проблему Старой станицы описал Metatron. И регулировкой ГРП проблема не решается... Вернее немного сглаживается..

#27 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:52

Student, мне бы хоть на пару градусов - с 19 на 21. Я бы уже был почти счастлив.

Нет, я конечно могу притащить с работы электрическую тепловую пушку и за 10 минут она быстренько исправит положение, но это будет дорого.

#28 Student

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 56
  • Регистрация: 18 май 2010 15:06
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 09:58

И все таки:

Просмотр сообщенияStudent (13 Декабрь 2013 - 09:06) писал:

Какая температура установленна на котле 85 градусов?


#29 voron

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 16 560
  • Регистрация: 08 май 2010 02:53
  •  
  • Мужчина
  • Город:Armavir
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:12

У меня в одной из комнат (угловой) тоже было холодно. Где-то на форуме я б этом писал. Этим летом я сделал 2 вещи: заменил пластиковое окно от европы на окно от стандарта, заменил стояки отопления и батарею. Проблема ушла, сейчас у меня в этой комнате точно также тепло, как и в любой другой. Тоже самое я сделал на кухне. Правда, там еще даже не висит батарея (все некогда покрасить под окном), а тепло на месте, никуда не уходит.
Создание сайтов в Армавире; Регистрация и продление доменов, хостинг, раскрутка, поддержка.
-----------------------------------------
По всем вопросам обращаться в Telegram, ICQ или ПМ

Есть вопросы по форуму?


#30 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:22

Student, на котле устанавливается либо температура носителя, либо температура среды (воздуха). Сейчас стоит по температуре воздуха (23 градуса), но нажимая кнопку на блоке я могу посмотреть температуру носителя ( сейчас 78 градусов). Рабочая температура носителя (которая и высвечивалась раньше на блоке) у котла (в паспорте указана она же) 85 градусов.

#31 Student

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 56
  • Регистрация: 18 май 2010 15:06
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:39

Просмотр сообщенияNjcs (13 Декабрь 2013 - 10:22) писал:

Student, на котле устанавливается либо температура носителя, либо температура среды (воздуха). Сейчас стоит по температуре воздуха (23 градуса), но нажимая кнопку на блоке я могу посмотреть температуру носителя ( сейчас 78 градусов). Рабочая температура носителя (которая и высвечивалась раньше на блоке) у котла (в паспорте указана она же) 85 градусов.
Где находится датчик температуры воздуха? Может его стоит перенести в то помещение,в котором 19 градусов?

#32 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 10:46

Student,  Он там и висит, это спальня и температуру он показывает.

#33 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:00

Кстати, на моей ветке Сельсовет и станция Юнатов. Вчера разговаривал с женщинами, у них котел на всю, холодно, ходят в одежде, а игуана в своем аквариуме впала в спячку под электрической ламой...

#34 Мет

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 14 685
  • Регистрация: 02 сен 2020 17:58
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:05

Просмотр сообщенияNjcs (13 Декабрь 2013 - 07:51) писал:

прикручивают не зимой, а весной, когда холода спали. А потом "забывают" открыть, пока не поднимется вой...

ах весной, когда потребление газа резко падает. то есть они выполняли свою работу, а вы их "поймали"?

Просмотр сообщенияNjcs (13 Декабрь 2013 - 06:46) писал:

несколько лет назад газовики были пойманы мной за "прикручиванием" вентелей,

Так они и не скрывались и не убегали, наверняка ))))

#35 Max_Demidov

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 1 460
  • Регистрация: 12 май 2010 08:28
  •  
  • Мужчина
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:08

Сразу видно, у кого дома тепло :)

#36 Мет

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 14 685
  • Регистрация: 02 сен 2020 17:58
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 13 Декабрь 2013 - 11:11

Max_Demidov, у меня центральное отопление, плачу 3000 в месяц

#37 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 14 Декабрь 2013 - 08:40

Судя по результату, ничего не получилось.

#38 Злой

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 10 342
  • Регистрация: 11 апр 2013 18:16
  •  
  • Мужчина
  • Город:Санкт-Петрикбург
Offline

Отправлено 14 Декабрь 2013 - 10:09

Итак давайте разбираться....Чтобы поставить диагноз,мне нужно знать:
1.Модель и мощность котла.
2.Отапливаемая площадь.
3.количество радиаторов отопления
4.Наличие насоса циркуляции.....

#39 Njcs

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 8 539
  • Регистрация: 15 май 2010 09:49
  •  
  • Мужчина
  • Город:Армавир
Offline

Отправлено 14 Декабрь 2013 - 11:31

Злой, котел навьен 24 кВт, насос внутри котла, площадь в доме 42 кв + летняя кухня 24 радиаторов всего.... 14 штук, алюминий

#40 Злой

    Продвинутый пользователь


  • Пользователь
  • PipPipPip
  • Сообщений: 10 342
  • Регистрация: 11 апр 2013 18:16
  •  
  • Мужчина
  • Город:Санкт-Петрикбург
Offline

Отправлено 14 Декабрь 2013 - 12:36

Мужик...твой котел может легко греть помещение площадью 240 кв метров при минус 25.Если он нагревает твою систему до 77 градусов, а у тебя холодно, то дело не в котле и тем более не в газе...При низком давлении газа, он либо бы не включался, либо не догревал бы до высокой температуры.Если при 77 градусов на выходе из котла, у тебя холодно, то тут только 2 варианта:
1.Неправильно собрана,посчитана система отопления.
2.Ты грееешь улицу.

Чтобы понять,что происходит, нужно произвести замер температур на подаче и на обратке....Температуру на подаче показывает котел,на обратке должен показывать термометр.Если его нет,нужно купить и установить на металлическую часть подводки обратной линии котла накладной термометр.И тогда все станет ясно....




Количество пользователей, читающих эту тему: 0